Calentador de agua

¿Tienes dudas de como hacer las cosas? ¿Quieres sugerir cambios en la web o en el foro? Este es tu sitio
Responder
ioan12358
Mensajes: 2
Registrado: Jue Ene 18, 2024 7:13 am

Calentador de agua

Mensaje por ioan12358 » Sab Ene 20, 2024 5:38 am

Hola, tengo una instalación de producción de agua caliente (una caldera con serpentín y un calentador de agua a gas...autogaizer) Quiero automatizar la distribución con una válvula de 3 vías (actuador de válvula Tuya) Probé con la aplicación Alexa pero no Logré hacer una rutina usando un sensor de temperatura en la caldera, quien me puede dar algún consejo.Gracias.

AnnaKohn
Mensajes: 3
Registrado: Mié Jun 17, 2026 1:52 pm

Re: Calentador de agua

Mensaje por AnnaKohn » Lun Jun 22, 2026 2:38 pm

Tu planteamiento de automatizar una instalación de producción de ACS con válvula de 3 vías y sensor de temperatura es muy interesante y puede aportar bastante eficiencia al sistema si está bien configurado. El principal reto suele estar en la lógica de control y en la compatibilidad entre dispositivos como el actuador Tuya Smart y los sensores de temperatura dentro de rutinas básicas como Alexa. Para este tipo de casos, normalmente es mejor usar plataformas con automatización avanzada o control por condiciones más precisas. Puedes ver más información aquí royalstiger casino

EugenePink
Mensajes: 1
Registrado: Mar Jun 23, 2026 2:49 am

Re: Calentador de agua

Mensaje por EugenePink » Mar Jun 23, 2026 2:51 am

Interesante proyecto. En muchos casos, Alexa tiene limitaciones para utilizar directamente sensores de temperatura como condición de control avanzada, especialmente cuando intervienen dispositivos Tuya de diferentes fabricantes. Quizás te resulte más sencillo crear la automatización desde la propia plataforma Tuya Smart o incluso mediante Home Assistant, donde puedes definir reglas más precisas para que la válvula de 3 vías cambie de posición según la temperatura de la caldera.

También conviene añadir histéresis en los umbrales para evitar cambios constantes de la válvula cuando la temperatura oscila cerca del valor de referencia. Si te interesa el mundo de la automatización y la tecnología doméstica, hace poco encontré https://piper-spin.es, donde aparecen temas curiosos relacionados con innovación y soluciones digitales.

¡Suerte con la instalación! Seguro que con una buena lógica de control conseguirás un sistema mucho más eficiente.