relé CON o SIN neutro

¿Alguna pregunta antes de empezar con Smart Life o Tuya? Puedes preguntar para ver si pueden ayudarte
Responder
Ruch
Mensajes: 4
Registrado: Lun Mar 13, 2023 5:53 pm

relé CON o SIN neutro

Mensaje por Ruch » Mar Mar 14, 2023 8:51 am

No acabo de entender esto del cable neutro :)

entiendo que para encender una bombilla necesitamos que llegue fase (cable negro) y neutro (azul).

Estoy intentando conectar un relé de estos que van detrás del interruptor.
Es un interruptor conmutado.
Me he ido a la caja de registro, y he localizado los dos cables que vienen de los interruptores, luego hay dos cables que van entre ellos.
Me he ido a la bombilla y he localizado el cable de fase y el cable de neutro en la caja.
Este relé tienen 6 entradas

Lin: donde he sacado electricidad del circuito de enchufes
Nin: donde he sacado el Neutro de los cables de los enchufes

Lout: donde meto el cable negro que va a las bombillas
Nout: donde pongo el cable azul que retorna de las bombillas

S1: cable negro del interruptor 1
S2: cable negro del interruptor 2

pues no va .....

mis dudas varias:
  • en Lin puedo poner el cable de fase que entra a los interruptores???
  • en Nin puedo poner el cable neutro al que se empalma el cable neutro que vuelve de la bombilla?
  • en Nout puedo poner el cable neutro que vuelve de la bombilla???

No acabo de entender la situación, haciendolo con electricidad de los interruptores en relé enchufa, pero no hace nada.
enchufánddo los cables IN de la luz, me saltan los plomos.

He comprado un relé sin neutro para ver como funciona todo este tinglado sin neutro.

Alguien me echa un cable?
:lol: :lol: :lol:

gracias

milor
Mensajes: 172
Registrado: Vie Jul 12, 2019 11:59 am

Re: relé CON o SIN neutro

Mensaje por milor » Mié Mar 15, 2023 4:37 pm

Lin puedo poner el cable de fase que entra a los interruptores???
Si, en caso de ser la "fase", pero te en cuenta que hay RELES, que no hay que meterle FASE donde se conectan el interruptor, si es es el CASO se debe quitar la fase y poner la que sale del interruptor "S1 o S2".

Nin puedo poner el cable neutro al que se empalma el cable neutro que vuelve de la bombilla? Claro, pero no lo quites de la bombilla, teóricamente debería ser azul.

Nout puedo poner el cable neutro que vuelve de la bombilla??? uffff, el mio no tiene Nout pero si Lout!


Es mejor poner el esquema del RELE porque cada uno es un mundo y lo mismo el nombre no cuadra!

Imagen
Puedo equivocarme así que no te tomes mis post como la "verdad absoluta"

Ruch
Mensajes: 4
Registrado: Lun Mar 13, 2023 5:53 pm

Re: relé CON o SIN neutro

Mensaje por Ruch » Vie Abr 14, 2023 9:28 am

Perdon no haber respondido antes, finalmente encontre la solución.
Tenía mal identificado el cable de neutro de retorno de la bombilla.

Mi esquema es como el tuyo

gracias