Página 1 de 1

sonoff mini sin cable neutro

Publicado: Jue Oct 01, 2020 7:10 pm
por suzfsr
Hola, perdonar mi ignorancia pero me estoy iniciando en este mundo. Mis interruptores no tienen neutro, solo tiene dos cables que son de la fase. Funcionaría solo con estos cables o es obligatorio el neutro? Si funciona solo con estos dos cables, como debo conectarlos?

Muchas gracias

Re: sonoff mini sin cable neutro

Publicado: Mié Dic 02, 2020 8:49 pm
por BISATO
Los interruptores de las casas, si están bien echas las instalaciones, ninguna tiene neutro, por lo que tienes que llevar tu el neutro hasta el dispositivo, el Sonoff mini no funcionará sin el neutro.
Sonoff tiene unos interruptores que no requieren neutro, en ese caso, conectas los dos hilos a la nueva llave y listo uno de ellos es fase, el otro es neutro a través de la bombilla y de hay la cogen, y generalmente te obliga a colocar un condensador en la bombilla.
Pero ojo, esto solo te servirá para las llaves de luz normales, las conmutadas o con cruzamiento son otra historia.