Quiero reducir la potencia eléctrica contratada.
Tengo 4 radiadores eléctricos gestionados con Sonoff+ Ewelink + Home ass.
Mi idea es:
1) Poner un medidor de la potencia total del consumo del apartamento, en el cuadro eléctrico, compatible con Ewelink o otro. El de Sonoff mayor es de 16A ( kE) y es insuficiente.
--> Pregunta 1: alguna sugerencia de contador?
2) Utilizar algun software (Ewlink, Smartlife, Home assitant, etc) que permita poner una regla como:
SI consumo > potencia máxima ENTONCES descontecta un radiador según prioridad
y si aún sobrepasa la potencia que desconecte el segundo radiador de la lista de prioridad
--> Pregunta 2: sabéis algúna plataforma que permita este tipo de reglas y acciones?
De esta forma el apartamento se calienta más lentamente pero sin pasar la potencia máxima
He hablado sólo de radiadores, pero también podria meter en la ecuación el termo, etc
Saludos

Re: Limitar potencia gestionando equipos

Publicado: Vie Ene 10, 2020 11:28 am
por k4rlos_gl
SI consumo > potencia máxima ENTONCES descontecta un radiador
esto lo puedes hacer pero tienes que indicarle que radiador quieres desconectar.

para lo segundo hasta lo que yo se no hay posibilidad de que vaya desconectado según consumo. eso que pides es bastante mas complicado. en HA no se si es posible. con las Apps si te digo yo que ni de lejos.